查看: 3289|回复: 9
收起左侧

[电气] 发电机电压增加

[复制链接]
发表于 2013-4-15 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
功率因素为1的情况下,为什么发电机电压随着功率增加而增加,不过增加范围在"规范"控制范围之内,是不是没有无功电流的原因导致AVR越调越高,还有这种现象正常吗
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-4-16 08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那你就加无功试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好像不是,没见过这种现象。期待高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-16 20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
加无功电压就降了,但是纯电阻负载的发电机电压特性不应该随着负载增加而使电压增加
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-17 10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要不换个AVR试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我记得我们船上的情况是,空载电压最大哈,带负载的话电压会稍微低一点的。。。是不是AVR调节出问题了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没见过这现象,期待高手解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-14 15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就算是功率因数为1的负载,一般也不会出现越加负载,电压反而升高的情况,从理论上是不通的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-17 13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
线接错了,或者负载箱有问题----三个极板不平
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
“是没有无功电流的原因”说法不准确,我认为是AVR在调解时必须这样做。
因你说上升的值是在规范之内,基本正常。当有无功电流时,调节正常的AVR就会抵消这部分上升的电压。若认为上升的电压太高,可以在AVR上找到“电压降”电位器,微调并试车检验即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 21:36

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表