集控室的回风筒直接通向机舱,符合规范吗,对集控室噪音肯定影响的?集控室地板/集控室需要A60分割吗?
照片 009.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-8-8 12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
通风和空调都是单独的
A60是必须的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-8 12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼上的,可集控室里无设逃生通道
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-8 13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
通风和空调都是单独的,,但是在通风上可以设计两种并用的,一是自然通风,二是机械能风,这样才能保证它的透气性。。
A60是必须的
集控室里机一船可以设逃生孔,如果里面没有,那么在它最近的像机修间或旁边的储藏室一定设有逃生孔!