查看: 2361|回复: 11
收起左侧

[轮机] 消防管上不能有其他接口?譬如消防管上开一个分支作洗舱管,可以吗?

[复制链接]
发表于 2008-8-7 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
消防管上不能有其他接口?譬如消防管上开一个分支作洗舱管,可以吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-8-7 22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这由轮机的高手回答
我个人认为有其他接口的可以的,但是洗舱不行(化学品船)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-7 22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
洗舱要单独的不可以在消防管上开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-7 22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
散货的应该可以吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-8 09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
反正油轮应该有自己的洗舱管路。其他的只听说用压载水洗舱的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-8 12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波

ww

没 问 题 .  消 防 管 .作 用 很 多 的 .  不 只 是 消 防 .
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-8 12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波

说 个 例 子 .  我 们 这 一 条 ,.53000T的 散 货 船 , 消 防 泵 .  可 带 喷射 泵 ,   冲 锚 链    ,    冷 却   锚 机  ,  就 是 开 的 支 管  

主 要 是    看 怎 么 用    ,   一 般 是 不 同 时 使 用 的  ,   哪 需 要 就 开 哪 个 阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-8 13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
消 防 泵 .可能做   冲洗 锚 链    ,    冷 却   锚 机  ,  它不是 开 的 支 管 而是从一个主管上接的分支,哪 需 要 就 开 哪 个 阀。有那个功能,但是不是同时使用的。
有的船上还用消防泵做备用舱底泵呢,这主 要 是    看 怎 么 用    ,  !

我做的两条工作船上,它们的洗舱水有专门的系统,它P=210KG,是从淡炎压力系统来的水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-24 09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好呀 学习了哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-27 00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
即使是化学品船,洗舱的时候拿软管对接消防栓也没问题啦,船上淡水很贵哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-14 11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以的 不过要满足压力要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-14 12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
都不需要开分管了,直接拿软管接了就用啊,想洗那洗那
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册