查看: 3804|回复: 12
收起左侧

[管系] 加油站燃油管路需要标有试验压力和日期??还要有压力试验的接口?USCG的要求?

[复制链接]
发表于 2008-8-7 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
如题哪位清楚,真有这种要求?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-11-21 21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
是 的,有要求的,BUNKER LINE需要压力试验并标注日期,通常7KG/CM2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-21 12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
但是USCG上没有具体压力要求啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-4 18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
要的,要标注系统工作压力,船检有要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-14 14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
当然要有,在加油前要查的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-17 13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谁有具体规范说明吗 ? 急需
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
http://m.doc88.com/p-936469697150.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
USCG的要求

Notice 168(Corr.1)-关提醒注意USCG对加油管路试 验要求的通知(cn).pdf

114.26 KB, 下载次数: 68

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-10 15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-2 10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
xuexile  hao dong xi
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山

其实船舶在营运过程中,确实很难做到静水压的试压,条件无法得到满足的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
加油管路的静水压压力一般要达到15bar,用空气怎么可能会达到这么大的压力呢?空气压力最多也就打到8公斤
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京

USCG的要求。。。。船检包括PSC都会查的。
回复 支持 反对

使用道具 举报