查看: 6120|回复: 2
收起左侧

[电气] 绝缘等级F 温升等级B

[复制链接]
发表于 2013-4-11 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
绝缘等级F温升等级B,是不是这样理解啊:绝缘材料是F级的,但是马达的温升只允许80度啊?
绝缘等级F温升等级F是不是比F/B要低呢?


概念有点模糊了,还请各位大大指教啊
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-4-11 22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
电动机的绝缘等级
人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7 个允许的最高温度,按照温度大小排列
分别为:Y、A、E、B、F、H 和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、
180 和180℃以上。因此,B 级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。使用者
在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。电动机
的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H 级。允许温升是指电动机的
温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级       A 级   E 级   B 级   F 级   H 级
最高允许温度(℃) 105   120    130   155   180
绕组温升限值(K)   60     75      80    100   125
性能参考温度(℃) 80      95     100   120   145
绝缘等级为B 级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。
电机的绝缘等级与电机的使用温度有关。在使用温度确定后,往往会使用至少同级或较高的
绝缘材料,以提高电机的使用寿命。比如,常用的B 级电机,其内部的绝缘材料往往是F 级
的,而铜线可能使用H 级甚至更高的,来提高其质量。一般为提高使用寿命,往往规定高级
绝缘要求,低一级来考核。比如,常见的F 级绝缘的电机,做B 级来考核,即其温升不能超
过120 度(留10 度作为余量,以避免工艺不稳定造成个别电机温升超差)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
lmw0320 发表于 2013-4-11 22:57
电动机的绝缘等级
人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7 个允许的最高温度,按照温度大小排列
...

楼上回答的很详细啊,赞一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 03:33

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表