查看: 2382|回复: 9
收起左侧

[轮机] 厨房风机怎么在这里装了钢丝绳 另外风机上面的手轮和冒出来的这一节是什么

[复制链接]
发表于 2013-4-10 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
IMAG0336.jpg --> IMAG0337.jpg -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-4-10 19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有钢丝绳,说明带风闸的。遇到紧急情况,比如释放厨房CO2,需要要立即关闭通风口。

手轮是可以机械关闭与打开的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-10 19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢丝绳:手动防火风闸(风筒里面有一个翻板)控制装置,下面还有一个滑轮,应该改是将钢丝连接到厨房里面去的。
在风帽里面,风筒顶端有一个水密盖,手轮是用来关闭/开启水密盖的,旁边的杆子是水密盖上的限位,防止水密盖岁手轮一起转动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-10 20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
朗峰 发表于 2013-4-10 19:45
钢丝绳:手动防火风闸(风筒里面有一个翻板)控制装置,下面还有一个滑轮,应该改是将钢丝连接到厨房里面去 ...

谢谢师傅   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
通风桶上面的杆子感觉还有显示水密盖开度的功能,转动手轮时杆子也会上下动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
1.那个指示棒:显示水密盖开度的功能
2.首先得说,不一定合理 你说的说厨房防火阀哦 哈哈 solas 要求:无论哪种情况,在厨房通风导管靠近通风装置处应装设自动挡火闸    不知道你这个除了手动 还带不带自动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
张成崔 发表于 2013-4-11 22:08
1.那个指示棒:显示水密盖开度的功能
2.首先得说,不一定合理 你说的说厨房防火阀哦 哈哈 solas 要求:无论 ...

厨房通风或排烟管如不贯穿其它舱室是不需要安装防火风闸的,无论哪种情况,是指的公用通风管路的情况,详细见附件,国内被此误导的设计比比介是。

20100531-TM130厨房通风设自动挡火闸.pdf

140.72 KB, 下载次数: 74

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
huhaiming100 发表于 2013-4-12 10:14
厨房通风或排烟管如不贯穿其它舱室是不需要安装防火风闸的,无论哪种情况,是指的公用通风管路的情况,详 ...

如不安装防火风闸,如何释放二氧化碳?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
labilaoxin 发表于 2013-4-12 12:25
如不安装防火风闸,如何释放二氧化碳?

穿过生活趋的才需要设置CO2不是所有船都要设置的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
huhaiming100 发表于 2013-4-12 13:35
穿过生活趋的才需要设置CO2不是所有船都要设置的!

如设置CO2应设置1个防火风闸+一个挡火板或设置2个防火风闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报