查看: 2469|回复: 12
收起左侧

[电气] 关于ABB变频器

[复制链接]
发表于 2013-4-9 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
现在我们厂想订ABB的45KW的变频器5台,我们电机也是45KW的,本来已经谈的差不多了,后来ABB北京总部的说,45KW的电机必须配55KW变频器,说是45KW变频器在电机全负荷工作时最大输出功率只有37KW。如果45KW电机配45KW变频器,会拿不到船检证书。我就很纳闷了,45KW的变频器额定功率不就是45KW吗?为什么输出功率又只有37KW,配变频器还需要比电机大一个规格才行。坐等教专家解释....
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-4-9 09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
听ABB的,没错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
人家设备就这样。。。没辙了。。加大吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
期待高手解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-24 09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个你完全可以问他们啊,东西是他们做的,肯定最了解
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-24 10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个搞清楚了,是他们搞销售的没搞清楚。变频器室分轻载型,中载型,重载型的。可以自己选择的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-10 16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要看他们的功率有没有这么一档,如果没有的话,就选功率大一点的。

另外,如果你的电机功率和他的变频器功率是一样的(电机45KW,变频器也是45KW),处于安全考虑,他们也会推荐高一档的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
厂家都说了  那没办法啊 也说不准能贵点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
得看你电机拖动的负载是什么,一般风机泵等普通应用按轻载选,锚机,吊机等按重载选。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-22 09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我们尾侧推 是200KW   西门子变频器240KW 认命吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-22 10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按常理,销售人员是不会故意推荐大一档的产品的,除非功率刚好跨档。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-26 15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复的有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-2 19:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
9楼说的不错!要根据所带负载的性质选择变频器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册