有无哪里的规范要求,上建的每层回风管路,如共用的话,每层均应设置独立的防火风闸,以便着火时,将单层隔断?
送风管路有无类似的要求?是否是不计其通风管径的(我只从SOLAS上看到截面积大于0.075m2的风管穿A级防火分隔时,才需要设置防火风闸来着)?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-4-6 19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没有,没见过,如果有人见过请分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-6 19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
共享共享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-6 22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
送风回风都要,只要截面积超过要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-7 20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
根据SOLASII-2章第9条2.3.3下的表9.6及解释部分可见,对于居住处所之间的甲板,不需要A级分隔,但是对于通风管道的贯穿则需要密封以防止火焰和烟气通过。
对于一般船舶的上建内的通风管,可以认为是穿过分隔居住处所的甲板,
所以不论回风或送风,都需要在甲板贯穿区域进行密封,也就是安装防火风闸,以防止火焰和烟通过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-7 22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
ghuang 发表于 2013-4-7 20:25
根据SOLASII-2章第9条2.3.3下的表9.6及解释部分可见,对于居住处所之间的甲板,不需要A级分隔,但是对于通风 ...

这个方面的规范规定得不是很清楚,只能说按每个人的理解来。
你也说了,是可以认为,而不是一定。。
而且,我见过很多穿甲板不设置防火风闸的情况。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-8 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
lmw0320 发表于 2013-4-7 22:33
这个方面的规范规定得不是很清楚,只能说按每个人的理解来。
你也说了,是可以认为,而不是一定。。
而 ...

我也同意你的看法。我们之前的做法是通风管道进风装个挡烟闸,回风设个关闭装置。不是完全畅通的就好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-30 22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
那走道里的回风格栅咋办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
active fire & gas control system ······
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-18 13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不论回风或送风,都需要在甲板贯穿区域进行密封,也就是安装防火风闸,以防止火焰和烟通过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1304727191 发表于 2013-8-18 13:38
不论回风或送风,都需要在甲板贯穿区域进行密封,也就是安装防火风闸,以防止火焰和烟通过。

送风还要设置吗 ?做过的项目没有见过的,能不能给出具体的规范说明下
回复 支持 反对

使用道具 举报