查看: 4289|回复: 7
收起左侧

[SOLAS] 关于厨房通风的问题

[复制链接]
发表于 2013-4-6 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
厨房的机械通风系统要求集气罩如经起居处所,则应在风管的前端后末端均设置防火风闸。想请问下,这个风管的末端指的是在厨房内的风管末端,还是整个风管的末端?另外,在这种情况下,防火风闸是否一定要设置成电动式的,并将控制按钮布置在厨房门口,以便着火时释放CO2时,风机和风管的切断?如果用手动式的,可以么?

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-4-6 19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
两处都加,如果船东有要求就用电动,如果没有特殊要求,那种都可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-8 16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
注意是厨房排油烟管道灭火,不是厨房灭火,2个完全不同的概念。防火风闸防止管道中CO2泄漏。如直接通室外,可以取消CO2灭火的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-8 16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
手动亦可
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-8 20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
zhoushanalou 发表于 2013-4-8 16:18
注意是厨房排油烟管道灭火,不是厨房灭火,2个完全不同的概念。防火风闸防止管道中CO2泄漏。如直接通室外, ...

厨房的灭火一般是采用灭火毯的。。
对于SOLAS,其要求也是抽风管路如通过起居处所等安全区域,应在风管的首端和尾端均设置防火风闸,还要额外在风管设置CO2灭火。CO2灭火时需要切断风机,还有关闭防火风闸。这样的情况下,CO2气瓶(规范要求是装设在厨房入口附近,里外则没有要求)处应设置厨房风机的启停按钮和防火风闸的异地关闭装置。由于风管末端设置的防火风闸很多时候是离厨房较远的,如是手动的话,拉绳可能操作起来需要的力气会很大(因为要折好几道弯,类似驾驶室的汽笛应急拉绳)。这样的情况下,采用电动防火风闸是较好的选择。以上纯属个人理解。所以请高手指教下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-30 15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
CO2灭的只是风闸和风机之间的火,不是厨房的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-14 16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
lmw0320 发表于 2013-4-8 20:51
厨房的灭火一般是采用灭火毯的。。
对于SOLAS,其要求也是抽风管路如通过起居处所等安全区域,应在风管的 ...

高手啊!学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-18 13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两处都加,如果船东有要求就用电动,如果没有特殊要求,都可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-14 15:45

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表