查看: 2941|回复: 4
收起左侧

[SOLAS] 请教一个关于CO2消防的问题

[复制链接]
发表于 2013-4-5 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
在《国内航行海船法定检验技术规则》2011中第4篇1.4.2(10)关于CO2管路有一个表格(见P175),该表格反应的是管子内径与管内可流通的CO2之间的关系,请教各位大侠:这个管内可流通的CO2的质量该如何确定?
未命名.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-4-5 20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那些瓶子内CO2的总质量!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-5 21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
此表是用来根据CO2的最大流通量选择多大内径的管子,因为喷嘴的距离有远有近,为了保证最佳的灭火效果,需要计算在什么位置使用多大的管子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-15 14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个很明显,比如说DN15的管子  最大通过量为60Kg,,已经规定了最大CO2重量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-1 01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ的意思我明白,CO2的质量是根据机舱容积以及其他附加要求计算出来的,规范里面有详细说明
回复 支持 反对

使用道具 举报