方形风管要与其穿过的舱壁有相同的耐火完整性,

这个“耐火完整性”指的是风管的壁厚吗??

方形风管的壁厚是不是根据风管的宽度由内插法求得??

请指点。
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2013-3-22 17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
怎么没人回答啊??自己先顶顶,别让帖子沉了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-22 17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
防火节点图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-22 18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里的耐火完整性不是单单指风管厚度,
风管穿过舱壁时,肯定要在舱壁上开洞,舱壁上开了洞后,那么这道舱壁的结构耐火完整性就破坏了,为了保持这道舱壁的耐火级别不变,那么就要对穿过该舱壁的风管采取一系列措施,或加套管、或设置防火风闸、具体处理方法查看SOLAS II-2  C部分 9.3条和9.7条
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-22 18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么你把这个问题归结为“轮机”呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-22 18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台

船级社就查这个,耐火A60舱壁应该延伸至风管上450mm,就算是耐火完整性了吧。
壁厚就是差值,实际厚度
回复 支持 反对