[SOLAS] 应急消防泵设置在机器处所的问题

[复制链接]
发表于 2013-3-20 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
TQGYRW{USX1ZTZP_2R$U.jpg -->
吸水管和排水管穿过机器处所时,要求要用坚固的钢制外套包裹,一般的管子都是用钢管做的,还有必要包什么钢制外套吗?或者吸水钢管和排水钢管还需要用“A-60”绝缘包扎吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-3-20 20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
要包的,我们的船吸水管从机舱里穿过,都要包A60的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-20 20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
iteboy 发表于 2013-3-20 20:36
要包的,我们的船吸水管从机舱里穿过,都要包A60的

注意公约里说:用坚固的钢制外套包裹  或    A60
我想说的,消防管本身就是钢管,难道钢管还不是坚固的钢制外套吗?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我们做的是加厚管即可,壁厚超11mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
其实一个很早的帖子,hugh777,这位老大,已经把你的问题回答的非常精确了,我印象非常深刻,就是论述防火分隔上的贯穿件,里面提到了。
选择为二:1.吸水管、排水管厚度不小于11mm的钢管;或
                 2.吸水管、排水管不符合前者,但外加厚度不小于11mm的钢套管;
                 3.所用的钢管或钢套管外敷A-60绝缘;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼上理解正确,我们通常的做法是:1,要么在应急消防的吸入管包A60;2,或者将吸入管理外面再套一根管子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-22 13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-25 11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
问一下 该船的应急消防泵在哪?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-30 09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
朗峰 发表于 2013-3-20 20:40
注意公约里说:用坚固的钢制外套包裹  或    A60
我想说的,消防管本身就是钢管,难道钢管还不是坚固的钢 ...

其实规范并没有规定你所有的管子都用钢质的,只是我们一般用钢质的而已,它这里强调钢质外套,应该说如有用别的材料的话,需要加钢质外套,如果是钢质的,那应该没有必要了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-30 09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在多数都是单独再开一个海底门,避开这一条
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有的船因为线型等原因不得不走机舱,所以,没有办法才这样做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-30 15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
A60绝缘棉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-14 19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电源怎么办?管子可以解决,电源怎么解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-14 18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
labilaoxin 发表于 2013-9-14 19:51
电源怎么办?管子可以解决,电源怎么解决

注意这只是说应急消防泵的吸口管道穿过机器处所
按公约要求,应急消防泵和主消防泵不能处在同一处所,一般主消防泵在机舱,应急消防泵就绝对不能在机舱,但应急消防泵的吸口可以在机舱,但吸口管子要经过处理,这就是我们讨论的
所以,至于你说的什么电缆、电源不存在问题
回复 支持 反对