各位大侠:
      管子穿舱套管复板要不要开坡口,有没有规范要求或其它要求。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-3-20 07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不用开坡口
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 08:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个不是绝对的!比如压载水舱的压载水管穿舱就有一定的要求!具体要看船厂的管装规范,船级社规范是不会有这么细的东西的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
首先问你个问题,打坡口的目的是什么?
应该是为了焊透对吧...
在常规施工中, 1.穿舱复板不需要打坡口.2.穿过强力甲板(比如主甲板)和舷外管的复板需要打坡口,保证焊透.
这个规范里面不会写,一些技术施工能力强的船厂在厂标中会体现出像我上面说的那样.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
进来学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 smu303 于 2013-3-20 13:47 编辑

未命名.jpg --> 我看到的是木有要求的,只是有焊脚高度有要求!!
未命名.jpg
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不需要。请参照CBT3480-92


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不需要的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-24 11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习了,谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-24 12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果算做是对接焊,还是开吧
如果是角焊缝,砸开?
回复 支持 反对

使用道具 举报