查看: 7874|回复: 7
收起左侧

[电气] 直接启动与星三角启动?

[复制链接]
发表于 2013-2-25 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
直接启动与星三角启动?
各位大侠小弟有如下问题:
1.什么是直接启动?什么是星三角启动?各自的原理又是什么?
2.什么情况下用直接启动?什么情况下用星三角启动?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-2-25 23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
启动时先将电机绕组接成星形,使每相绕组上的供电电压为相电压,待电机转速升高到一定值后,再将电机绕组的接线方式改为三角形,使每相绕组的供电电压为线电压,完成电机启动。
从而减小启动时的电流,减少对电网的冲击。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-26 00:46 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
上图一张~!
星三角原理图.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-26 01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
直接起动允许7.5Kw以下的,星角起动是降低电流对供电线路其它设备影响。你是头懒猪,等现成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
2楼正解,4楼说法错误。电机是否采用星三角是根据电站功率确定的,一般电机功率达到电站总功率的10%-25%(具体多少我忘了)时候需要星三角启动。即船用100KW发电机组,10KW-25KW时候需要星三角启动,10KW以下可以直接启动,25KW以上就需要变频启动了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
酷酷爱神 发表于 2013-4-2 15:10
2楼正解,4楼说法错误。电机是否采用星三角是根据电站功率确定的,一般电机功率达到电站总功率的10%-25%(具 ...

新手向5楼请教一下,你这个说法是依据什么来的呢?我也听到比较多像4楼一样的说法,一直不知道原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
jhrannie 发表于 2013-4-2 15:28
新手向5楼请教一下,你这个说法是依据什么来的呢?我也听到比较多像4楼一样的说法,一直不知道原因。

采用什么形式启动方式,是要看启动电流对电网产生多大的冲击。发电机组功率足够大的话,7.5KW的电机直接启动对电网没有多大的冲击电流,所以不必用星三角启动。比如船用500KW发电机,30KW的电机都可以采用直接启动。如果是10KW的发电机,2.2KW电机也要星三角启动。这是基本常识啊....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
酷酷爱神 发表于 2013-4-2 15:54
采用什么形式启动方式,是要看启动电流对电网产生多大的冲击。发电机组功率足够大的话,7.5KW的电机直接启 ...


回复 支持 反对