查看: 2616|回复: 7
收起左侧

[轮机] 闭杯试验

[复制链接]
发表于 2013-1-20 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
1. 所谓的闭杯试验,是否只是针对可燃物质,还是只是可燃液体?
2. 闭杯试验怎么做的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-1-21 07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-21 08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
什么是闭杯实验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-21 08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
征对船的试验吗?望求证
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-21 08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
闭杯闪点指的是试样在规定条件下加热到其蒸汽与空气的混合物接触火焰发生闪火时的最低温度。

实验步骤:
1 将试样小心注入闭杯闪点试验仪,开始加热。
1.1 实验闪点低于50℃的试样时,从实验开始到结束应不断的进行搅拌,并使试样温度每分钟升高2℃~3℃。
1.2 实验闪点高于50℃的试样时,开始加热温度要均匀上升,并定期进行搅拌。到预期闪点前40℃时,调整加热速度,使在预计闪点前20℃时,升温速度能控制在每分钟升高2℃~3℃,并应不断的进行搅拌。
2 试样温度到达预期闪点前10℃时,对于闪点低于104℃的试样每经1℃进行点火实验;对于高于104℃的试样每经2℃进行点火试验。这期间应继续进行搅拌,只有在点火时才停止搅拌。点火时,使火焰在0.5s内降到杯上含蒸汽的空间中,停留在这一位置1s立即迅速回到原位。如果看不到闪火,就继续搅拌试样,并按本条要求重复进行点火试验。
3 在试样液面上方最初出现蓝色火焰时,立即从温度计中读出温度作为闪点的测定结果。得到最初的闪火之后,继续按照第二步进行点火试验,应能继续闪火。在最初闪火之后,如果再进行点火却看不到闪火,应更换试样重新试验;只有重复试验的结果依然如此,才能认为试验结果有效。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2013-1-21 08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
温度测量的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-21 20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
xiaohan9119 发表于 2013-1-21 08:36
闭杯闪点指的是试样在规定条件下加热到其蒸汽与空气的混合物接触火焰发生闪火时的最低温度。

实验步骤: ...

十分感谢!
找了很久都没有相关的资料,终于找到答案了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-24 12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个试验做什么用呢???
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册