查看: 3374|回复: 12
收起左侧

[电气] 怎么样的停止是应急停止

[复制链接]
发表于 2008-7-24 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
以前一直认为应急停止应该是直接拉电的那种
但是后来发现有些设备的应急停止按钮也没有直接切断电源开关
甚至有的应急停止按钮跟停止按钮都是串在一起的

那么应急停止到底跟普通的停止有什么区别呢?什么样的停止才叫应急停止?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-7-25 03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主配上应急停止是用分励线圈直接跳负载开关.一般应急停止带自锁,所以也有启动器内直接用应急停止停接触器的做法,这个和普通停止用处就差不多了,普通停止一般没自锁.

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
wlmkl + 4 技术指点

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-25 06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
2楼解释的挺好!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-25 08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是,就是可以开班了阿!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-25 09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应急停止回路怎么能和普通停止回路串在一起呢!那还叫什么ESD啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-20 17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 dees 于 2008-7-25 03:47 发表
主配上应急停止是用分励线圈直接跳负载开关.一般应急停止带自锁,所以也有启动器内直接用应急停止停接触器的做法,这个和普通停止用处就差不多了,普通停止一般没自锁.

这么说关键是是否具有自锁功能
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-28 22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主可能问诸如液压起货机液压操作台附近有电路应急停止按钮,此处是区别于正常起停的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-29 08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不太懂,俺是轮机的,走错地方了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-2 21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
应急停止按钮不一定是带自锁的哦,比如应急消防泵的一定不能带自锁 ,我们现在好多都不带自锁的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-1 21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-2 12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原来如此,呵呵,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-26 22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
应急停止按钮通常设置在遥控站处,为红色以区别于停止按钮,带自锁,也有设在设备本身的。设应急停止按钮的设备通常是人员不易到达或有危险,须要立即停止的设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-27 00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的理解:
应急停止按钮被按下后,本系统不能产生因自身运转而发生的危险。比如吊机在操作室、上攀梯处和动力块等地方设置的红色“应急停止”,被按下后,吊机的一切动作(钩头起升/下降,扒杆起升/下降,吊机旋转)将被停止,但并没有切断主电源。
它的特点是很容易被发现和操作,几乎都是红色和带有蘑菇帽向下拍打即可完成关断动作的那种按钮,而且带有自锁功能。这就是和普通“停止”按钮主要区别。其实很多“应急停止”和普通“停止”按钮在电路中是串联使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-22 15:31

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表