查看: 2133|回复: 10
收起左侧

[电气] 组合启动器电路

[复制链接]
发表于 2013-1-17 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位大侠,
最近看到一个配电板组合启动屏的电路图,该设备可以在失电恢复供电40S后自动启动,电路原理有点看不懂
请帮忙解释解释,现将电路图附上。
360软件小助手截图20130117150537.jpg -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-1-17 15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非正常停止K3是一直闭合的.你去查一下施耐德的LAD-6K,就可以了解了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-17 16:34 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
看不清楚了,你发图纸上来看看.楼上说的k3我都看不到.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-17 16:34 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
看不清楚了,你发图纸上来看看.楼上说的k3我都看不到.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-17 16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
aqwe 发表于 2013-1-17 16:34
看不清楚了,你发图纸上来看看.楼上说的k3我都看不到.

复件 Drawing1 Model (1).pdf (45.43 KB, 下载次数: 72)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-17 17:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
楼上说的不错,在非正常停止的情况下K3始终是闭合的,除非按下停止按钮它才能断开,所以重新得电以后,KT开始计时,40秒后,和K3组成如启动按钮的功能,所以启动.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-24 22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那也得重新得电后再按停止才 不会启动啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我怎么觉得这图有问题呢   KT没起作用啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
就这么一张图真不好分析啊,如果失电,那KT还怎么动作,这个我真没看明白~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
aqwe 发表于 2013-1-17 17:12
楼上说的不错,在非正常停止的情况下K3始终是闭合的,除非按下停止按钮它才能断开,所以重新得电以后,KT开始计 ...

请问K3线圈下面框框框个线圈是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼主的图怎么不完整?下面还有东西啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报