查看: 4133|回复: 7
收起左侧

[现场·工艺] 求空调图纸 上标注英文解释

[复制链接]
发表于 2013-1-13 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
2金币
求空调图纸 上标注英文解释  
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/315642578/QQ/WinTemp/RichOle/Q06M67PC%3EYICE$9X$I}_S.jpg
未命名.jpg

最佳答案

查看完整内容

FA, 流通面积,MS-XXX MS型点送风布风器 厕所抽风量72是按ISO7547的 房间213 m3/h 8次送风 厕所抽风10次 AC 送空调风 ES抽风, 如果没猜错的话
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-1-13 17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
FA, 流通面积,MS-XXX MS型点送风布风器
厕所抽风量72是按ISO7547的
房间213 m3/h 8次送风
厕所抽风10次
AC 送空调风
ES抽风,
如果没猜错的话
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2013-1-13 18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
哪个国家的图
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-13 18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
213的那个应该是布风器的型号。卫生单元里的那个F.A就不知道啥意思了。FLOW AREA???
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-16 15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lz~以下是@龙de船人官方微博 小编小龙女为您征集到的回答~{:3_57:}
我的微博 新浪微博-随时随地分享龙de船人官方微博的新鲜事儿.png
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
213的那个应该是布风器的型号 ,同意3楼
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-24 15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
0.01平方是指管子的截面积 DN100的送风头
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-24 15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
每小时流量72
回复

使用道具 举报