CO2分配管系的垫片有什么要求?各个船级社是否有特殊要求?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-1-4 22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
主管支管采用高压法兰,O型圈密封, 支管有法兰的,一般采用特力垫片!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-5 00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xzs59401206 发表于 2013-1-4 22:47
主管支管采用高压法兰,O型圈密封, 支管有法兰的,一般采用特力垫片!

有耐高温和耐高压的要求吗?材质有什么要求吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
ABS有防火要求, 可以用柔性石墨不锈钢垫片!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-6 00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
船级社有防火要求,主管要用钢垫,LR对释放管路也要求用钢垫!希望对你有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-6 00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
主管需耐高压,耐高温,在船上试验要求约190bar (厂家的说明书中有提到)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-7 12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
宏and冰 发表于 2013-1-6 00:36
船级社有防火要求,主管要用钢垫,LR对释放管路也要求用钢垫!希望对你有帮助

能告诉我LR规范哪个章节有提到吗?十分感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-8 09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
仔细查了一下规范中没有提及,问了船检说,用钢垫更好,只有耐高压的要求,而且co2的厂家供货的主管就是钢垫