一家金属制品工厂打算生产A级和B级船用防火门并在国际造船市场销售。在型式认可送审图纸文件中郑重提到, 他们所生产的防火门已经按照陆上建筑规范要求进行了试验,并获得当地省级消防部门的认可。此外在产品的试验方面,图纸文件中再无任何提及。对此,船级社的审图工程师认为送审资料内容显然是不充分的。请问就试验方面问题, 审图工程师在回复意见中应当提出哪些意见?(请至少写出一项)
A                B           C           D
参考答案:( 以下任何一点)
• 必须进行火烧试验
• 必须满足(符合)SOLAS 要求
• 必须按照SOLAS中提到的《耐火试验程序规则》(FireTest Procedures Code)试验
• 陆上建筑规范不适用于船用产品
• 省级消防部门的权限不涵盖执行国际公约规则要求
• 等等……
题型 D
SOLASII-2章第3条定义
A B级分隔的定义
法规第2A分册第4篇第2-2章第3条定义。