验船师在一艘1200TEU,2007-08 交船的集装箱船上进行蒸汽锅炉的年度外部检验(External survey) , 发现燃油蒸汽锅炉的安全阀有一个能够开启,另外一个则由于损坏而被法兰闷板封闭。船上老轨认为一个安全阀就够用了,所以损坏的安全阀一直没有修理。并且老轨也无法提供任何有关的法定依据来证明其“一个就够用”的说法。为此验船师要求船方整改。依据是SOLAS II-1 中规定:一般情况下,每台蒸汽锅炉的安全阀数量应至少为: A 2 个 B 1 个 C 3 个 D 不要 答案 A 题型 A SOLAS第II-1章第32条,每台蒸汽锅炉和每一非燃烧的蒸汽发生器应至少设有两个足够排量的安全阀。 法规第2A分册第4篇第2-1章第32条。
|