发表于 2012-12-18 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
想问下关于电缆敷设的层高有没有是要求,除去电力电力,主要是想问下那些信号电缆,有规范要求一定不能超过3层吗?还有信号电缆与控制电缆能敷设在一起吗?如不能,之间的间距有要求吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2012-12-18 20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
除去电力电缆(如发电机之类的大功率电缆除外)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-26 22:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
规范是由要求不能超过三层,但是现场敷设的层数可不止三层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
zjwsos 发表于 2012-12-26 22:14
规范是由要求不能超过三层,但是现场敷设的层数可不止三层。

求指点,哪个规范,如果能具体引用一下就更好了。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般是不过3层和一捆不过16根~~但是现场没有人去数到底是多少根~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请看图
01.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
aiyayou 发表于 2012-12-27 09:33
求指点,哪个规范,如果能具体引用一下就更好了。谢谢。

刚刚看了一下CCS 钢规06和07修正,只找到了关于“修正系数”一段中,要求特定系数时,敷设不超过2层。没有找到不超过3层的要求 。是否在12年最新版的内容中修改或添加类似要求?
另外有人在IEC或者IMO法规中见到过类似要求吗?
在DNV ABS LR的规范中我以前也查过电缆安装的相关要求,印象中没有不超过3层的要求,如果谁知道在哪里出现过,希望能告诉一下。

针对电缆敷设,我一直按照直径35以下敷设2层,一捆不超过13根来做的。如果可以敷设3层,对我托架宽度计算影响比较大,所以希望各位大虾帮忙说说这个。
先谢谢诸位了。!


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
bswhjsmboy 发表于 2012-12-27 11:05
请看图

这个截图出自哪里?求指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
《最新船舶建造质量检验测试与监造全过程控制实务全书》  

在论坛里可以下载,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
高度不超过2层或50MM,宽度不超过200MM捆扎
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-28 20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
现实中想不超过3层真难哦!大电缆还好,细电缆我们都敷设到6、7层呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
大电缆一般是两层品字形吧,小的总高度不要超过50mm,我们的施工是这样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-20 21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
aiyayou 发表于 2012-12-27 11:20
刚刚看了一下CCS 钢规06和07修正,只找到了关于“修正系数”一段中,要求特定系数时,敷设不超过2层。没有 ...

我现在算线也是按照两层算  还有就是分束扎  一束宽度不超过150
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于电缆敷设高度,CCS 钢规上是说“高度不超过2层或者50MM,”两者中满足其一就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 smallcloud 于 2013-3-20 22:09 编辑

………………

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 smallcloud 于 2013-3-20 22:11 编辑

不得超过2层,或者厚度不得超过50mm,大截面电缆直径超过35mm的只能敷设一层。如果搞不成这样就要去问你们的设计员怎么估算的桥架宽度。