查看: 1836|回复: 5
收起左侧

[电气] 由MSB引起的火灾事故,常见吗?

[复制链接]
发表于 2008-7-20 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
由MSB引起的火灾事故,常见吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-7-20 16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
大大小小上千条船了,至少我还没遇到过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-22 14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
见过一案例,在港口停船的时候,工人拿着铜刷子刷主汇流排,起火了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-22 14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 CST1234 于 2008-7-22 14:49 发表
听说西门子的配电板以前炸过,听说,听说而已

你是不是希望ABB的板子也炸一回?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-22 15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在金陵91年见过4200吨油轮机舱失火时,配电板的惨状,不过没有见过配电板的失火,没有易燃的物质.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-6 17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
听说ABB配电板在浙江船厂一个ACB蹦出MSB,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-23 05:35

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表