查看: 2170|回复: 7
收起左侧

[电气] 船上的电网的电压,有自动调节的功能?

[复制链接]
发表于 2008-7-19 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
船上的电网的电压,有自动调节的功能?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-7-19 19:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
AVR实现的就是电压自动调节功能
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-20 08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
AVR只是在发电机的负荷从0到100%变化时自动将电压稳定在额电电压的一个可以接受的范围内的电子装置,如果发电机电压的波动超出范围,它是没有用的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-20 08:52 | 显示全部楼层 来自: 日本
什么情况能引起船上电压的剧烈波动?负荷从0到100%应该算一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-20 12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发电机有很久没有用,剩磁不够,不充磁,发电机开出来到不了额定电压,再好的AVR也没有用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-20 14:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
呵呵,这样啊,明白了,THANKS
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-24 21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还是老船工牛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-24 23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在发电机状况良好地条件下,只有负载的变化,包括有功和无功功率,都会引起发电机输出电压的变化,AVR的作用就是使电压变化减到最小。
如果说到发电机的剩磁缺失,不是达不到额定电压的问题,而是不能建压。