查看: 1828|回复: 7
收起左侧

[电气] 绝缘测量

[复制链接]
发表于 2012-12-10 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我们刚造好的一艘船在测量24伏充放电板时,由于通信导航设备有工作接地的原因,致使24伏充放电绝缘为0,如何解决。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-12-17 20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们一般要求通导的加隔离电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要求通导的加隔离电源

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那看你是什么电制了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-11 10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢各位指导!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-11 14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
即使24V不接地,能用摇表摇绝缘吗?求指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-11 14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
期待更多的讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 05:32

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表