查看: 2439|回复: 7
收起左侧

[电气] 电气接地

[复制链接]
发表于 2012-12-9 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
电气接地,我知道的有三种,PE(保护接地),IE(绝缘接地),ISE(本安接地)。 请教如果同一个设备,三种电缆(power,instrument,Intrinsically safe cable)都有,可以一起接地吗,会有干扰码?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-12-9 21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 千年小妖 于 2012-12-9 21:19 编辑

规范要求 电缆必须两端接地,末端设备起码一端接地,应该是各自接地
接地无非就是连接至船体结构 或是与船体结构良好接触的舾装件上
而且本安电缆要求与其他分开敷设 接地应该也应分开吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-9 21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
建议看IEC
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
独立接地,没有影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应各自接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 15:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
接地分开,有些厂家要求距离1米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-20 09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分开接地。有干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册