查看: 2869|回复: 15
收起左侧

[电气] 电器控制箱内部接线要求有永久性标记?

[复制链接]
发表于 2008-7-19 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
请问内部接线用标号的套管或色标做标记,还有其他方式么?规范或者公约有没有明确要求,如果出现类似空调控制箱内部接线没有标记,做为船东应该怎么要求?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-7-19 14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
挂标牌好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-19 15:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
空调控制箱虽不复杂但也几百根线呢,挂标排那还不叫个琳琅满目。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-19 15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果是你船东你可以让他们从做,要求必须做标记.这是你权利也是你的责任与义务
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-19 16:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
我也认为这是我的责任与义务但我现在在日本,我希望找到根据,找到让日本人无话可说的依据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-19 18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看规格书上有没有要求吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-20 08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
工艺及规格书中都应该能找到相关的依据的,小日本不能连这个都不知道吧,他们的JIS标准中也能找到相关的描述。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-20 08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不对吧楼主,空调控制系统的内部接线应该是有空调制造商完成的,你验货的时候发现控制箱内部线没有标记就应该拒绝接受.如果是与别的系统的外接线也要做标记,这是船厂最起码的电装工艺,日本再小的船厂也不会忘记这个细节.你那是日本什么船厂?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-20 08:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
就因为是最起码的电装工艺,我才这么谨慎的向大家请教,不过我已经看过了起码套环或者套管那种编号是没有的,线表面也没有,还能有什么其他形式么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-20 15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不管是什么形式的,肯定在接线处很容易发现的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-20 16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
每个船厂电装工艺都不同,但肯定是有的,实在不行,让他们用永不褪色的记号笔写,累瞎他们!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-20 17:32 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢大家的帮助,等解决了跟大家通报情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-29 14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是相关的设备厂家,船用电气的设备控制内部接线的依据就是根据内部接线的端子号来的,接线号跟外部接线一样,都需要有标上端子号的套管或其它载体标明,以便以后的维修!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-30 00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种应该属于设备生产厂家负责的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-30 14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
空调厂家的事情,验货的问题,你可以要求船厂用记号笔写上去。
理由,设备有问题了,便于船东维修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-1 21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只要能知道哪根线接哪个端子上就行。规范公约要是写这么细那要多少本书啊