查看: 2884|回复: 9
收起左侧

[设计制造] 西门子的11KV的主配电板的这个是什么东西?

[复制链接]
发表于 2012-12-7 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
这个是西门子的11KV的主配电板的外视图,红色箭头指示的是什么东西?干什么用的呢? 为什么有的高压配电板有,有的没有呢?如何去决定要还是不要呢?厂家不同高压配电板也不同吗?那个东西是可以拆开吗?到配电板的电缆是从中间那个空穿过去的吗?中间的那个孔如果放不下所要通过的电缆怎么办呢?请各位大侠不吝指导,多谢了! :) HV SWBD.jpg -->
HV SWBD.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-12-7 22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
难道你不知道CT是什么电气元器件?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-7 22:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
江海直达 发表于 2012-12-7 22:05
难道你不知道CT是什么电气元器件?

CT可以有很多种说法,因为才疏学浅所以要请教大家呀,多谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-8 22:19 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
大家咋么了?求个正解呀,多谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像穿电缆的  你把原图发上来。。。图片字看不清。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
oh, my god
current transformer
可拆
从中间穿过
只穿MV power cable,所以你多虑了
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2012-12-12 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
CT是电流互感器

高压电缆必须从中间穿过去
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-14 20:41 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
dssw100 发表于 2012-12-12 11:13
CT是电流互感器

高压电缆必须从中间穿过去

除了电流互感器还有是其差分保护作用的吗?那怎么个保护法呢?请不吝赐教。多谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不错,哪个西门子给的图纸这么详细,那些CT基本要废掉一半吧,太小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有CT的那一屏可能是提升屏或者是母联屏,因为没有外部中压电缆连接,所以就没有CT了。

像有些厂家还有专门的测量屏或者PT屏,那也会是没有CT的。

CT的内径一般都没有什么大问题的,因为在海事中压应用中的电流都是不大的,最大630A了一般。
回复 支持 反对