请教下:
1. CO2室的抽风管、自然通风管是否可以穿起居处所?比如医务室之类的;
2. 货物区域的通风管是否可以穿过机舱?如可以,有无壁厚的最低要求或是其他什么要求?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-12-3 22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
都没有问题。你可以看看 SOLAS . 厨房的风管壁后有要求。穿过起居处所,A类机械处所等有相关的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
zqsgy 发表于 2012-12-3 22:21
都没有问题。你可以看看 SOLAS . 厨房的风管壁后有要求。穿过起居处所,A类机械处所等有相关的要求。

A类机械处所?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好像是,具体的我记不请了,SOLAS有详细的介绍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.co2舱室的通风管应该可以穿过生活区的。
2.货物区域的通风管,如果装危险货物,肯定是不能穿过机舱的。如果不装危险货物,我的理解应该可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你看一下FSS规则第5章第2条2.1.3.1,“管路可以通过起居处所,条件是这些管子具有足够的厚度,且它们的密性是在安装好后,通过以不小于 压头的压力试验得以验证。此外,通过起居处所的管子只能用焊接连接,且在这些处所内不应安装有排水口和其他开口。管路不应通过冷藏处所。”
顺便问一句,你提的这些问题是实际遇到的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
关于二氧化碳室通风,船舶设计手册中规定|*第6篇第5章),二氧化碳通风为单独的通风系统。二氧化碳风管要保持气密。我们把二氧化碳室一般布置在一边,真没遇到你说的这种情况。我会及时回复我的查看结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-4 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
rock 发表于 2012-12-4 08:55
你看一下FSS规则第5章第2条2.1.3.1,“管路可以通过起居处所,条件是这些管子具有足够的厚度,且它们的密性 ...

我问的问题就是实际遇到的。
另外,FSS CODE提到的应该是CO2释放管路,不是CO2房间的通风管路吧?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-4 21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
zqsgy 发表于 2012-12-4 10:59
关于二氧化碳室通风,船舶设计手册中规定|*第6篇第5章),二氧化碳通风为单独的通风系统。二氧化碳风管要保 ...

设计手册中的规定,有时候无法做为评定标准吧。
最好能提供SOLAS或是船级社规范之类的规定。。否则我没法说服别人啊。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-6 20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那我告诉你,规范和相关胡规则没有对于此房间关于风管的规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
zqsgy 发表于 2012-12-6 20:37
那我告诉你,规范和相关胡规则没有对于此房间关于风管的规定。

错了 你得看你的布置图把 CO2间化分成那一区域(危险区?服务区?),然后你就能判断它风管具体走向的要求了
回复 支持 反对

使用道具 举报