查看: 5083|回复: 7
收起左侧

[电气] 厨房设备在什么情况下需要安装隔离变压器?

[复制链接]
发表于 2012-12-3 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
10金币

最佳答案

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-12-3 15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看看这个

隔离变压器 .pdf

870.59 KB, 下载次数: 141

回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
出于相位的考虑,是电气专业的要求
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
安全,有没装的嘛,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
厨房设备多是电热设备,其动力绝缘经常相对较低,甚至低于规范和PSC检查的规定值,会严重影响其它设备的正常监控或影响其它设备的正常运行,故需加隔离变压器,当然加了变压器后,其次级还得加装绝缘监视报警装置。供楼主参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
厨房加主要是防止厨房设备绝缘低影响到其他系统,船舶都是三相对地绝缘的,因此如果设备绝缘没问题是不需要增加的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
LZ,这是官博小龙女为您收集到的回答~
我的微博 新浪微博-随时随地分享龙de船人官方微博的新鲜事儿.png
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-5 13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
zqsgy 发表于 2012-12-3 22:53
出于相位的考虑,是电气专业的要求

怎么要求的?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 05:28

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表