对充放电板进行对地绝缘检测报警实验,一般要求绝缘值整定多少发出绝缘低报警? 1千欧还是10千欧还是其他值?
附加:对主配电板的绝缘电阻值我们图纸是设定值为50千欧发出绝缘低报警,但是规范要求每一根汇流排与地之间,以及每一根绝缘汇流排与每一块主配电板、应急配电板、分配电板等的其他极(或相)相连接的汇流排之间绝缘电阻应不小于1 MΩ
意思是不是就是说绝缘值只要小于1 MΩ就发出声光报警?那么这样我们图纸设定的50千欧是不是有问题?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-12-3 09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你们设定50千欧肯定不对啦,0.5兆欧左右,主配是要1兆欧的