题干 某1995 年建造的10000 总吨国际航行干货船正在接受年度检验,船上应急消防泵
位于船舶的舵机舱的凹井内,并由柴油机驱动,作为验船师,检查应急消防泵时
应注意哪些项目。(答出6 个满分)
备选项
A
B
C
D
答案(一)
答:
1、检查应急消防泵吸口管段是否有未经船级社批准的引水管路
2、对泵浦及底座进行外观检查
3、对驱动应急消防泵的柴油机进行外观检查
4、对驱动应急消防泵的柴油机的高压油管及排烟管及防护进行检查
5、试验柴油机的启动性能
6、泵浦运转效用
7、对应急消防泵的真空装置进行检查和效用
8、检查应急消防泵的出口压力
9、通过主甲板上尽可能远离的两个消防栓进行射水效用
依据
(出处)
FSS Code 第12 章2.2.2.1
|
|