我在船厂做电动绞车试验,电机是30/30/22的,电机从1档、2档再到3档正常,但是从3档回到2档的时候,空开就跳闸了,一共有4台绞车有这样的问题,仔细检查过高速接触器与中速接触器不存在前者还没脱开,后者就已经吸合短路的问题,请大家帮着分析一下原因,谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-11-16 09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
瞬断设大看看贝
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-26 16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
空开跳闸一般是使用电流过大原因。请检查一下空开的参数是多少安培,并计算一下你使用第二档的时候的运行电流是多少。    我遇到过一次类似的问题。结果就是空开参数选小了。希望对你有帮助
回复 支持 反对