大型船舶 主干电缆通道 是否要把应急系统单独流出一个通道。冗余和双套设备的电缆也要分道的。是否其中一路可以和应急电缆走在一路?信号的A B网络是否也可以与应急电缆走在一路?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-11-4 21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我觉得要分开,不然着火了全完
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-4 22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
见过SDARI的57000,全走电弄,敷设应该是分开的
客船肯定是不行的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-5 13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主的走通道  应急的走两舷 看应发在哪舷 就走哪舷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-5 13:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个楼主差一下规范比较好,油汽船跟普通货船不一样,跟DP的船也不一样。
普通规范是应急电缆可以跟普通电缆放一起。双套设备的电缆也可以放一起。但是AB网络是必须单独走,如果在一个电缆托架要有距离要求,并且AB分开。