查看: 2949|回复: 10
收起左侧

[规范类] GL规范或者solas有规定co2管路法兰不可以经过有人居住的房间吗?

[复制链接]
发表于 2012-10-24 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
GL规范或者solas有规定co2管路法兰不可以经过有人居住的房间吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-10-24 12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
solas 有的,你查查吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-24 13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
iteboy 发表于 2012-10-24 12:55
solas 有的,你查查吧

找了一下没找到。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-24 13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个还用规定吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-24 13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
roger12345ln 发表于 2012-10-24 13:09
这个还用规定吗?

没有规定怎么造船?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-24 13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
GL规范第一篇第二章第12节,  G 4.10
CO2 pipes may pass through accommodation spaces providing that they are thick-walled acc. to Section 11, Table 11.6, Group D (for pipes with an outer diameter of less than 38 mm, the minimum wall thickness is to be 5,0 mm), joined only by welding and not fitted with drains or other openings within such spaces. CO2 pipes may not be led through refrigerated spaces.

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2012-10-24 13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
VIP 绝对不是盖得啊,谢谢 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-24 13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
AHTS-PSV 发表于 2012-10-24 13:23
GL规范第一篇第二章第12节,  G 4.10
CO2 pipes may pass through accommodation spaces providing that th ...

有完整的GL规范可以给我发一份吗?  我找了一圈也没找到,先谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
CCS规范有要求
QQ截图20130813080329.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-14 10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
nwpugaoxin 发表于 2013-8-13 08:03
CCS规范有要求

ccs入级规范里面第六篇消防有要求!

co2

co2

起居处所

起居处所
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-18 13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
GL规范第一篇第二章第12节,  G 4.10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不仅仅是规范要求,FSS CODE 有明确的要求,必须使用焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-14 15:22

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表