[自动化] 发电机解列瞬间在网电压一台上升后恢复,另一台在网时瞬间下降后恢复

[复制链接]
发表于 2012-10-21 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 dllizg 于 2012-10-21 09:54 编辑

    两台发电机单机工作正常,额定电压400伏。并车时无功电流都非常大!调整电压微调没有变化,调droop电位器基本没用!在解列瞬间,在网(1号)瞬间电压上升30伏后恢复;2号在网时电压瞬间下降30伏后恢复。
   请问出什么问题了?
   该怎么解决?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-10-21 10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
单机工作正常,说明每台电机的主线路是没问题的。并车时无功电流大肯定是无功补偿环节有问题,但不知道楼主所说的这两台发电机是哪种无功补偿方式,电压微调只是解决无功电流的一种方式,而且是建立在无功补偿环节没有问题时的一种调节方式。所以还是请仔细检查一下两台发电机的并联无功补偿环节吧。至于解列之后的电压变化问题,可暂不考虑,因为在无功电流很大的时候解列,肯定是会对发电机的电压有影响的。但愿能对您有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-21 10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不要乱动AVR调压旋钮,那个东西调好了不要动,否则出厂的并车试验白做。两台发电机的特性不完全一样很正常,只要符合规范的规定,不需要调整!
回复 支持 反对