关于电站主电网的BUS TIEDNV船级社要求带瞬时保护,其他船级社无要求,BUS TIE带瞬时保护是起什么作用?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-10-18 15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其他船级社无要求?不会吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 09:08 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
如果不带保护,busbar短路,所有的设备都将断开。
如果有保护,那么另一半busbar上的可以正常运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题本身,很有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
就是先切断故障盘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-8 01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
有这样的要求吗,我真没注意到