查看: 1641|回复: 2
收起左侧

[电气] 电网电压的变化情况

[复制链接]
发表于 2012-10-18 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
并联运行的发电机组的某个发电机在甩负荷(发电机故障急停)后(电站为手动),转速会上升很快,电网电压怎么变化,为什么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-10-18 13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
该电机甩负荷后,由于负载不变,以并发电机的有功功率会增加,通过有功功率自动调整装置,加大油门,转速因此增加,电网电压不变。电压的调整是通过可控相复励恒压装置来调整励磁电流,来维持电压的稳定。
O(∩_∩)O~在下学生一个,上半年学的,算是现学现卖了。等待前辈高手的妙解。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-18 13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
电压应该自动调节,基本能保持稳定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 07:42

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表