冷却器的进出口是否也需要与泵一样,设置异径接头?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-10-19 12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵是需要的,冷却器不要的吧,等高手回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个不是泵或冷却器的要求,是管路流速的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
算一下流速,建议看一下CBZ344-85_动力管路的流速。如果进出口小了,就加一异径