查看: 1271|回复: 2
收起左侧

[管系] 关于二氧化碳灭火管系的问题

[复制链接]
发表于 2012-10-14 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
1为什么有的系统图有背压阀  有的没有
2 有的系统图有高压控制管系接增压阀  增压阀然后接双止回阀 再到瓶头  然后释放二氧化碳  有的系统图就没有这些

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-10-14 22:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
因为法规里面没有明确要要这个背压阀,只是设计人员考虑到实际使用情况而添加的,所以不一
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-15 11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
背压阀是起延时施放,以及延时依次开启瓶组(防止同时开启管路超压)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 22:19

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表