火灾报警系统,逻辑简单,但是用PLC在实时响应方面是不合格的,PLC虽然也是一种单片机系统,但其程序运行机理与一般单片机不一样,纯粹的扫描运行机制,而常规单片机则是中断方式,故PLC的实时性不占优势。虽然PLC也涉及到所谓中断的概念,但与单片机相比不是一个数量级!
其次一根总线挂那么多传感器对PLC是一种负担,而且PLC的优势在于控制的稳定性和适用恶劣环境的能力。但火灾报警这一块实时性为最。当然,这后来随着PLC系统的发展,出现的PAC或者所谓PC-BASED都既有PLC的特点,又有一般计算机数据采集系统的特点,所以完全可以胜任火灾报警系统的工作,但估计价格上会成为一个问题,而且似乎一些技术方面缺乏保密性。。
而且现在也有很多单位所生产的火灾报警系统其实就是采用的PAC或者所谓PC-BASED。测控点规模大时一般单片机系统也胜任不了,所以只能借助于工控机和PAC或者所谓PC-BASED。这里所谓火灾报警工控机系统其实类似于DCS的计算机系统,但无论组成还是运行机理等是有很大差别,担不是本质上的差别。
一家之言,多有错谬,欢迎交流! |
|