我轮主海水泵87KW,440V60Hz, 星-三角启动形式, 启动后运行一段时间就出现缺相, 今天检查了接触器,未发现异常, 绕组的阻值0.3欧, 再次试验运行4小时后又出现缺相, 测量各个线的电流U=65A, V=65A W=0A,U1=0A, V1=65A, W1=65. W/U1绕组两端电压400V, 其他绕组445V为正常. 仔细检查各个接触器及热继电器的输入输出, 发现U1的接触器出现40V的压降, 接触器拆下试验正常, 打开也没有发现问题, 每次停一段时间后再次启动又恢复正常. 现在不理解的是经过接触器触点后为什么出现电压降, 并且接触器还没有发现问题, W/U1绕组即使电压略微低一点也应该有一点电流,但是现在为0, 现在手里没有新的接触器,没法更换备件. 诸位仁兄是否遇见这样的事情,请帮助指导一下,不胜感激 |
|