我轮主海水泵87KW,440V60Hz, 星-三角启动形式, 启动后运行一段时间就出现缺相, 今天检查了接触器,未发现异常, 绕组的阻值0.3欧, 再次试验运行4小时后又出现缺相, 测量各个线的电流U=65A, V=65A W=0A,U1=0A, V1=65A, W1=65. W/U1绕组两端电压400V, 其他绕组445V为正常. 仔细检查各个接触器及热继电器的输入输出, 发现U1的接触器出现40V的压降, 接触器拆下试验正常, 打开也没有发现问题, 每次停一段时间后再次启动又恢复正常. 现在不理解的是经过接触器触点后为什么出现电压降, 并且接触器还没有发现问题, W/U1绕组即使电压略微低一点也应该有一点电流,但是现在为0, 现在手里没有新的接触器,没法更换备件. 诸位仁兄是否遇见这样的事情,请帮助指导一下,不胜感激
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-9-30 08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
接触器触点拆下磨一下试试,应该能解决,原因应该是工作一段时间后发热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-2 17:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
lzcoua 发表于 2012-9-30 08:04
接触器触点拆下磨一下试试,应该能解决,原因应该是工作一段时间后发热。

我再次将接触器拆下来清洁,未发现什么问题,现在樱井云行了30个小时,在没有出现缺相,在观察看看,感谢大家关注此事!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-10 15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顶哈子

评分

参与人数 1金币 -24 收起 理由
王者到达 -24 技术区,不允许这样回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-21 18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了以前调试也遇到过此问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-17 10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我猜是热保护坏了,启动时没问题,运行一段时间后受热片有一相坏了 ,感受温度后先变形,导致缺相,并且热保护不跳。查一下试试吧。
你可以用万用表量相电压,从主开关开始量相电压。主开关-两只接触器-热保护,这样排除故障原件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-1 14:11 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
热继电器的可能性很大。