发表于 2012-9-24 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
RT, 关于污水处理系统的Air vent pipe, 是不适应该总是处于上升的趋势?如果在某处出现下降的管子会有水残留在管内,导致排风不好。
本人想知道什么规范要求这样的管子是不能有下降趋势的吗?
谢谢
2.JPG -->
1.JPG -->


回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-9-24 14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
积液时间长了腐蚀管道
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-24 14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个好像厂家应该是有明确要求的

未命名.pdf

110.68 KB, 下载次数: 58

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-24 15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是一直向上,避免出现窝气的情况,另外这个air vent应该布置在离人员工作区域较远的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-24 15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
laonie1985 发表于 2012-9-24 14:53
这个好像厂家应该是有明确要求的

你好,谢谢你的文件,这是出自哪里的规范啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-24 16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
lifx 发表于 2012-9-24 15:38
你好,谢谢你的文件,这是出自哪里的规范啊?

这个是生活污水处理装置厂家的要求(具体的规范要求我没有找到)。你可以翻一下你们的认可资料什么的。

一般的透气管路都是要一直向上的,生活污水的透气一般要远离生活区(我做的船出口都是在驾驶室顶上)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-24 17:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
首先,批评下这个tribon布置图,质量太差了,背景凌乱
然后,vent pipe向上,不是规范要求,是物理常识,XD
会因为水密而导致无法透气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-24 18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个三维图上确实是和信笔涂鸦一样,我觉得不用看规范,就是明眼人一看也知道!楼主该知道我们的主机淡水冷却系统、SCR冷却系统等需淡水冷却的区域管路布置必须有透气管连接设备顶部的膨胀水箱,而这些透气管是绝对不允许有向下倾斜的情况。对于污水处理装置更是如此,我船上是和柴油机排气管一起布置并驾驶室顶排出!!!希望楼主不要纠结于规范,尽快更改为要!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-24 19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢了,明白了,这个也是排到船楼顶部排出的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-25 08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
bu coa
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-25 09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习一下            
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好好学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个跟马桶下水管是一个道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
向下也是有的