[复制链接]
发表于 2012-9-24 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
        今天水雾设备报验厂里的QC,QC很认真的说:这设备有缺陷,为什么这个水雾就地泵断线没有断线报警?这要是来了火灾,发现坏了,发现就晚了,怎么办?服务商直接摇头,表示无语。后来他和我说:要是所有泵都加断线报警,你的船上的东西要加的点多的去了。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-9-24 11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不需要什么断线报警,水雾成套系统是有证书的吧,就是说船级社对设个系统设计是认可的。你家QC....=Qi Cai...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-27 14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
跟他老大说,踢了他,这个泵有三个选择“0-AUTO-1",当在auto就是正常状态,一旦满足条件就会运转,当在o上时,会有报警,证明泵不在待命状态,当在1时同样会有报警,应该就是这样了,断线这个是不需要的,应为就是在AUTO状态,一旦要喷水了泵不运转,设备也会报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
瞎说,人都没命还管设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这根“备用”是一个道理,在最可能出故障的地方备用
回复 支持 反对