[电气] 直流24V正负电压

[复制链接]
发表于 2012-9-18 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
一条船的充放电板在无负载的情况下输出的电压正负对地分别±12V左右,主配24V开关送上以后负极对地电压-6、正极对地18V(充放电板绝缘低不报警);经过配电服务商检查主配没有问题,给出解释是充放电板是不对地系统,两极间电压是24V是没有问题的,对地电压时没有意义不具说服力的。主发服务商不干了,非得我们解决这个问题,不然拒绝送24V电源。
各位大大请教下哈,这个两极对地电压压差这么大正常么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-9-19 09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
hao a
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-19 11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
chenbinxiu 发表于 2012-9-19 09:16
还有弱弱的问一句,你这个正负对地电压是怎么量的?

万用表量的单极与充放电板接地端间的电压,会不会是主配里面的24V系统对地不好引起的两极对地电压相差这么多啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-19 20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
确实没有意义,电压是个相对意义,正极高于负极24V的高度,对于单纯一个电源的话是没有问题的,但如果接地不良什么的就不好说了,要具体情况具体分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-21 12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据你的叙述,直流24V是独立系统,即对地绝缘系统。
正极与负极对地测出了电压,说明直流系统对地绝缘出现了问题。这可以用绝缘表(摇表)测量对地阻值来判断,按理应该是无穷大或阻值很高。
危害:此情况相当于正负极与地有了高阻值的回路。在通常情况下,正极会有微小电流流向负极,也不会产生大问题,但如果有一个极碰触了“地”(船上铁板即所谓地,很易发生)此回路阻值骤然降低,就有可能产生大电流,甚至造成短路。
鉴于上述隐患,还是排除绝缘低下的故障为好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-21 20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
危害,楼上已经讲得很明确了。我不知道你是怎样测量的,我是做调试的,我们在给24V低压充放电板上电的时候,首先用绝缘表打一下电源和负载线路绝缘,再用万用表测一下各负载的绝缘。最后上电。船上电路除焊机外的其他所有设备都要求对地绝缘的。你在检查一下24V电板所带负载是不是有绝缘不好的,要不然不可能绝缘低。有些设备可能是负极接地,这就需要你加个隔离整流电源。你的低压充放电板是对地绝缘的,对于它对地电压是多少,和绝缘没有关系。你测量对地电压是0也好是+、-12也罢。只要不对地短就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-24 10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
查下线,看看是碰地了,还是接错了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-27 10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
觉得还是主配有问题,,可以拆线后摇一下主配正负极绝缘!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-27 22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
负极对地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-8 01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
把绝缘监测仪摘掉你再看看,正负12V是对的,很多开关电源就是出的正负12V,很多设备就是要正负12V,因为有绝缘监测所以完全不对地是不可能的。你加了负载后对地肯定还会发生变化,因为有些设备或许是对地漏电或许是有些和外部24V并接中的有的二极管有漏电流,绝缘监测不报警基本问题不大。像我们给ME主机配的UPS就明确要求对地正负12V的电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报