查看: 3101|回复: 5
收起左侧

[SOLAS] 磁性浮子液位计

[复制链接]
发表于 2012-9-13 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
请高手指教,燃油舱用磁性浮子液位计,液位计与舱室之间也必须用自闭阀吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-9-16 16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
液位计与舱室之间一般采取截止阀方便维修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-17 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们这儿出了自闭阀之外还在自闭阀前加了个截止阀,好多船东都这样要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-30 15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是截止阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们船东也是要求在自闭阀前加截止阀方便维修,但是如果根据船东的思路,那截止阀万一坏了呢?岂不是无限加截止阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-18 23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
规范是的 看不懂  坐等高手 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-16 02:51

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表