发表于 2012-9-9 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一只三相照明分电箱三相的负荷分别为4800W,4900W,4980W,问这个三相照明分电箱的总负荷是多少?是最大相4980W X 根号3还是 X3?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-9-9 22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
总负荷不是各相之和吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上,计算进线电流时除以根号3.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
理论上是三相功率之和吧,我觉得是乘以3