查看: 6398|回复: 7
收起左侧

[SOLAS] SOLAS关于消防栓的要求

[复制链接]
发表于 2012-9-6 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
1. 是否所有区域都要设置消防栓?见过有的船在驾驶甲板设置了消防栓,有的船又没设置。。有什么特别要求么?
2. SOLAS II-2 第10.2.1.5.1要求消火栓的数量和位置,应至少能使两股不是由同一消火栓喷出的水柱(其中一股水柱应仅用1节消防水带)可射至船舶在航行时乘客或船员通常可以到达的任何部分、任何货物处所空舱时的任何部分、任何滚装处所或任何车辆处所,在任一后者情况下,两股水柱中每股均应仅用1节消防水带射至该处所的任何部分。此外,上述消火栓应位于靠近被保护处所的出入口处。
是否是说每个舱室,都应设置2个消防栓?或是说没有的话,也要保证该舱室有2个消防栓的灭火范围可以覆盖到?
我所见过的,貌似什么舵机舱之类的,都只有一个消防栓,船检貌似也没什么意见。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-9-6 20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我是这样理解的,就是说每一个地方都应该有两个消火栓水柱能达到,其中一个且只能有一个可以采用驳接。至于布置的话,一般布置在门口,这样你的的水龙带方便进舱室。不然计算的长度可能达不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-9 19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
fer 发表于 2012-9-6 20:51
我是这样理解的,就是说每一个地方都应该有两个消火栓水柱能达到,其中一个且只能有一个可以采用驳接。至于 ...

你如何能做得到两股水柱同时覆盖?而且还是由不同的两个消防栓喷出的水?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
懒人一个 发表于 2012-9-9 19:39
你如何能做得到两股水柱同时覆盖?而且还是由不同的两个消防栓喷出的水?

有15米和20米的消防水龙带啊,其中一个可以驳接,也就是说可以最长40米,为什么不能覆盖?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-10 22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
fer 发表于 2012-9-9 21:18
有15米和20米的消防水龙带啊,其中一个可以驳接,也就是说可以最长40米,为什么不能覆盖?

怎么做到是由两个消防栓喷出来的水?
要按你的说法,我还可以用N个水龙带驳接起来。。
感觉有点说不通、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-14 16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有压头的要求,好像根据船长的不同有几个压力等级
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-18 22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
个人理解是关键是看每个消防栓所能覆盖的范围吧,驳接只是允许,
审图时应该只关心与消防栓连接的水龙带的长度所覆盖的范围吧,如果驳接了,那岂不是压力就不一定能到达呢?
求解。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-30 15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
和水龙带的长度也有关系的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-13 16:36

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表