查看: 2219|回复: 11
收起左侧

[轮机] 冷藏室制冷冰机--疑问

  [复制链接]
发表于 2012-8-29 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连


有个问题想请教大家一下:
今天在看我们船厂的 建造说明书的时候发现一个问题:
请大家指教:原文如下:
冷藏室制冷冰机:
the plant shall be capable of maintaining the specified temperature with one(1)
compressor working at full load not more than 18 hourd a day after cooling down under
the condition of cooling fresh water temperature of 36 ℃ and outside temperature of
35℃, while the other compressor to serve as standby.

问题:
在上段话中出现是18小时 是怎么回事?根据什么制定的,不能满负荷运行18小时?
求高人指点!

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-8-30 08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这一条主要是看伙食冰机的制冷能力和冷库的隔热性能的,如果压缩机一天当中运行超过18小时,第一有可能是你伙食冰机的制冷效果不行需要一直运行,第二有可能你压缩机效果可以但是你冷库的隔热效果不好,冷下来后由于隔热不好一会儿温度又上来了,这就需要压缩机再启动,这样也有可能压缩机一天运行超过18小时,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-30 20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高先生 发表于 2012-8-30 08:54
这一条主要是看伙食冰机的制冷能力和冷库的隔热性能的,如果压缩机一天当中运行超过18小时,第一有可能是你 ...

也就是说设备一天运行18小时就能够满足冷库一天24小时所需要是温度呗?

在详细设计阶段,我们如何检查设备或是冷库满不满足要求呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
等冰机调好了有一个冷库的保温实验,我们一般就是冰机自动运行十二个小时候,停掉,保温十二个小时,冷库里放个温度记录仪,拿出来看温度曲线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 21:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
见过的冷藏规格书都是如此, 详细设计只要确定冷库大小,其它的由供应商设计及提供匹配的压缩机.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
5楼说得有道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-1 10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
5楼说的有理,但如果现场测试的时候发生问题的话,那修改起来不是太麻烦了吗?

我们怎么确定,配备的压缩机的符合满足我们的要求啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-1 12:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
楼主的谨慎是值得鼓励的。但你的担心似乎适用于全船的设备。
在设计、订货阶段,可以把我们的要求、条件写到合同上并核对厂家的计算书,要求足够的余量,还可比对其它成功的项目。在这阶段把关尽量杜绝错误,保护自己和船厂的利益。
现场真的发现压缩机容量不足,那厂家要负主要责任的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-1 14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
真不知道为什么要规定18小时,不过我想应该有某个标准提到过这个值,得查查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-1 19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
类似于主机的主机的mcr工况和超负荷工况吧,其实冰机基本不会连续运行18小时
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-4 18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
做冷库效用的啊    冷库打冷16-24小时
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-8 23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷库计算的时候  要分打冷工况和维持工况
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-21 14:43

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表