查看: 1514|回复: 2
收起左侧

[电气] 液位开关高度设定

[复制链接]
发表于 2012-8-24 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
燃油输送泵自动启停高、低液位开关高度如何设定。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-8-24 13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
低于高位报警和高于低位报警就行了。自动启动不是规范的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-25 22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你需要明白,也为高度的设定不是电气的工作,电气只需要保证有这个功能就好了,不过延伸一下,也为高低的设定也是有参考的,比如说低液位的设定,要保证机组继续运行多少多少时间,这个时间轮机资料上可查,高位我觉得就没什么要求了,别高过溢流就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报